24#

樓主 |
發表于 2012-11-2 16:24:37
|
只看該作者
|
繼續上傳一些復習資料:
建筑材料與構造小結(根據08年環球網校講義)
小結1-15
1.房屋構造組成:基礎、墻、樓板和地面層、樓梯、屋頂、門窗。
2.建筑層數分類:①住宅建筑層數分類:1-3為低層、4-6為多層、10層以上為高層。②公共建筑層數分類:總高度超過24m為高層,不包括高度超過24m單層公共建筑,高度為我國消防補救之極限高度。超高層建筑層數分類:超過100m。
3.按房屋承重結構的材料可分為5類:木結構、磚石結構、鋼筋混凝土結構、鋼結構、混合結構。
4.建筑耐火等級:一級的耐火性能好,四級最差。
5.影響建筑構造的因素:外界作用力、氣候條件、人為因素。
6.建筑模數協調中,建筑模數規定了標志尺寸、構造尺寸和實際尺寸。一般情況下,標志尺寸減去縫隙為構造尺寸。實際尺寸與構造尺寸間的差數應符合建筑公差規定。
7.從建筑材料來劃分高層建筑的結構形式:砌體結構、鋼結構、鋼筋混凝土結構。按高層建筑的高度分為四類:①9-16層(最高到50m);②17-25層(最高到75m);③26-40層(最高到100m);④40層以上(即超高層建筑)!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計放火規范》(GB50045-95)中規定,10層和超過10層的居住建筑和超過24m的其他民用建筑為高層建筑。
8.墻體類型按受力情況分類:承重墻、非承重墻;墻體類型按施工方法分類:塊材墻、板材墻。
9.結構布置是指:梁、板、墻、柱等結構構件在房屋中的總體布局,其分類:橫墻承重方案、縱墻承重方案、縱橫墻承重方案、半框架承重方案。
10.標準磚尺寸:240mm×115mm×53mm,長:寬:厚4:2:1。燒結普通磚、非燒結硅酸鹽磚和承重粘土空心磚的強度的等級分5級:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。
11.墻身防潮:防潮層的位置。當室內地面墊層為混凝土等密實材料時,防潮層的位置應設在墊層范圍內,低與室內地坪60mm處,同時應至少高與室外地面150mm,防止雨水濺濕墻面。
12.過梁用來支撐門窗洞口上墻體的荷重,承重墻上的過梁還要支撐樓板荷載,過梁是承重構件,其物分三種:鋼筋混凝土過梁、平拱磚過梁、鋼筋過梁。
13.圈梁的作用是增加房屋的整體鋼度和穩定性,減輕地基不均勻沉降對房屋的破壞,抵抗地震力的影響。其分兩種:鋼筋混凝土圈梁、鋼筋圈梁。
14.樓板層基本組成:面層、樓板、頂棚。鋼筋混凝土樓板的施工方法不同分為現澆式、裝配式、裝配整體式。
15.裝配式樓板類型及特點:①平板:當板的跨度在2.4m以內,板的厚度為60m左右,常將板作為實心板。②槽行板:當板的跨度尺寸較大時,為了減輕板的自重,根據板的受力情況,可將板作為由肋和板構成。③預制板:其長度應與房屋的開間或進深一致,長度一般為300mm的倍數;板的寬度根據制作、吊裝和運輸條件以及有利于板的排列組合確定,一般為100mm的倍數;板的截面尺寸須經過計算確定,在確定板的截面高度時,還應該考慮與磚的尺寸相配合,以便于墻的砌筑。 |
|