3. 9 熱能動力(初步設計) 3.9. 1 在初步設計階段,熱能動力專業設計文件應有設計說明書,除小型、簡單工程外,初步設計還應包括設計圖紙、主要設備表、計算書。
3. 9.2 設計說明書。
1 設計依據。
1)本專業設計所執行的主要法規和所采用的主要標準(包括標準的名稱、編號、年號和版本號);
2)與本專業設計有關的批準文件和依據性資料(水質分析、地質情況、地下水位、凍土深度、燃料種類等);
3)其他專業提供的設計資料(如總平面布置圖、供熱分區、熱負荷及介質參數、發展要求等)。
2 設計范圍。
1)根據設計任務書和有關設計資料,說明本專業承擔的設計范圍和分工(當有具他單位共同設計時);
2)對今后發展或擴建的考慮;
3)改建、擴建工程,應說明對原有建筑、結構、設備等的利用情況。
3 鍋爐房。
1)熱負荷的確定及鍋爐形式的選擇:確定計算熱負荷,列出各熱用戶的熱負荷表;確定供熱介質及參數;確定鍋爐形式、規格、臺數,并說明備用情況及冬夏季運行臺數;
2)熱力系統:應說明熱力系統,包括熱水循環系統、蒸汽及凝結水系統、水處理系統、給水系統、定壓補水方式、排污系統、供熱調節方式、各種水泵的臺數及備用情況等;
3)燃料系統:說明燃料種類、燃料低位發熱量、燃料來源及煙氣排放;當燃料為煤時,說明煤的種類,確定煤的處理設備、計量設備及輸送設備,確定煙氣的除塵、脫硫設備,確定除渣設備;當燃料為油時,說明油的種類,簡介燃油系統,說明油罐位置、大小、數量,油的儲存時間和運輸方式;當燃料為燃氣時,說明燃氣種類,確定燃?xì)鈮毫,確定調壓站位置;
4)技術指標:列出建筑面積、供熱量、供汽量、燃料消耗量、灰渣排放量、軟化水消耗量、自來水消耗量及電容量等。
4 其他動力站房。
1)熱交換站:說明加熱、被加熱介質及參數;確定供熱負荷;簡述熱力系統,包括熱水循環系統、蒸汽及凝結水系統、水處理系統、定壓補水方式等;確定換熱器及其他配套輔助設備;
2)柴油發電機房:說明供油系統及排煙方式;
3)燃氣調壓站:確定調壓站位置,確定燃?xì)庥脷饬,?jiǎn)述調壓站流程,確定調壓器前后參數,選擇調壓器;
4)氣體站房:說明各種氣體的用途、用量和參數,簡述供氣系統,選擇主要設備;
5)氣體瓶組站:確定氣體用途、用量,簡述調壓和供氣方式,簡述瓶組站流程,確定調壓器前后參數,確定瓶組容量及數量。
5 室內管道:確定各種介質負荷及其參數,說明管道及附件的選擇,說明管道敷設方式,選擇管道的保溫及保護材料。
6 室外管網:確定各種介質負荷及其參數,說明管道走向及敷設方式,選擇管材及附件,說明防腐方式,選擇管道的保溫及保護材料。
7 節能、環保、消防、安全措施等。
8 需提請?jiān)O(shè)計審批時解決或確定的主要問題。
3.9.3 設計圖紙。
1 鍋爐房。
1)熱力系統圖:表示由熱水循環系統、蒸汽及凝結水系統、水處理系統、給水系統、定壓補水方式、排污系統等內容;標明圖例符號、主要管徑、介質流向且設備編號(應與設備表中編號一致);標明就地安裝測量儀表位置等;
2)平面圖:繪制鍋爐房、輔助間及煙囪等的平面圖,注明建筑軸線編號、尺寸、標高和房間名稱;并布置主要設備,注明定位尺寸及設備編號(應與設備表中編號一致)。對較大型鍋爐房,根據情況繪制表示鍋爐房及相關構筑物的尺寸及相對位置的區域布置圖。
2 其他動力站房:繪制平面布置圖及系統原理圖。
3 室內外動力管道:室外動力管道根據需要繪制平面走向圖。
3. 9. 4 主要設備表。列出主要設備名稱、性能參數、單位和數量等,對鍋爐設備應注明鍋爐效率。
3. 9.5 計算書。包括負荷計算、主要設備選型計算、水電和燃料的消耗量計算、主要管道的水力計算等,并將主要計算結果列入設計說明書中有關部分。
|