3. 8 采暖通風與空氣調節(初步設計) 3.8.1 在初步設計階段,采暖通風與空氣調節設計文件應有設計說明書,除小型、簡單工程外,初步設計還應包括設計圖紙、設備表及計算書。
3.8. 2 設計說明書。
1 設計依據。
1)與本專業有關的批準文件和建設單位提出的符合有關法規、標準的要求;
2)本專業設計所執行的主要法規和所采用的主要標準(包括標準的名稱、編號、年號和版本號);
3)其他專業提供的設計資料等。
2 簡述工程建設地點、規模、使用功能、層數、建筑高度等。
3 設計范圍。根據設計任務書和有關設計資料,說明本專業設計的內容、范圍以及與有關專業的設計分工。
4 設計計算參數。
1)室外空氣計算參數;
2)室內空氣設計參數(參見表3. 8.2);
QQ截圖20121102164042.png (56.61 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2012-11-2 16:40 上傳
5 采暖。
1)采暖熱負荷;
2)熱源狀況、熱媒參數、室外管線及系統補水定壓方式;
3)采暖系統形式及管道敷設方式;
4)采暖熱計量及室溫控制,系統平衡、調節手段;
5)采暖設備、散熱器類型、管道材料及保溫材料的選擇。
6 空調。
1)空調冷、熱負荷;
2)空調系統冷源及冷媒選擇,冷水、冷卻水參數;
3)空調系統熱源供給方式及參數;
4)各空調區域的空調方式,空調風系統簡述,必要的氣流組織說明;
5)空調水系統設備配置形式和水系統制式,系統平衡、調節手段;
6)潔凈空調注明凈化級別;
7)監測與控制簡述;
8)管道材料及保溫材料的選擇,
7 通風。
1)設置通風的區域及通風系統形式;
2)通風量或換氣次數;
3)通風系統設備選擇和風量平衡。
8 防排煙及暖通空調系統的防火措施。
1)簡述設置防排煙的區域及方式;
2)防排煙系統風量確定;
3)防排煙系統及設施配置;
4)控制方式簡述;
5)暖通空調系統的防火措施。
9 節能設計。按節能設計要求采用的各項節能措施。
注:1 節能措施包括計量,調節裝置的設置、全空氣空調系統加大新風比數據、熱回收裝置的設置、選用的制冷和供熱設備的性能系數或熱效率(不低于節能標準要求)、變風量或變水量設計等;
2 節能設計除滿足現行國家節能標準的要求外,還應滿足工程所在省、市現行地方節能標準的要求。
10 廢氣排放處理和降噪、減振等環保措施。
11 需提請在設計審批時解決或確定的主要問題。
3. 8.3 設備表。列出主要設備的名稱、性能參數、數量等(參見表3. 8.3)。
QQ截圖20121102164030.png (65.09 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2012-11-2 16:40 上傳
3. 8.4 設計圖紙。
1 采暖通風與空氣調節初步設計圖紙一般包括圖例、系統流程圖、主要平面圖。各種管道、風道可繪單線圖。
2 系統流程圖包括冷熱源系統、采暖系統、空調水系統、通風及空調風路系統、防排煙等系統的流程。應表示系統服務區域名稱、設備和主要管道、風道所在區域和樓層,標注設備編號、主要風道尺寸和水管干管管徑,表示系統主要附件、建筑樓層編號及標高。
注:當通風及控調風道系統、防排煙等系統跨越樓層不多,系統簡單,且在平面圖中可較完整地表示系統時,可只繪制平面圖,不繪制系統流程圖。
3 采暖平面圖。繪出散熱器位置、采暖干管的入口、走向及系統編號。
4 通風、空調、防排煙平面圖。繪出設備位置、風道和管道走向、風口位置,大型復雜工程還應標注出主要干管控制標高和管徑,管道交叉復雜處需繪制局部剖面。
5 冷熱源機房平面圖。繪出主要設備位置、管道走向,標注設備編號等。
3.8. 5 計算書。對于采暖通風與空調工程的熱負荷、冷負荷、風量、空調冷熱水量、冷卻水量及主要設備的選擇,應做初步計算。
|